كيف أعمل Site Survey لشبكات الكابلات عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل
إلي جميع أعضاء هذا المنتدي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الشكر كل الشكر لهذا المنتدي الرائع أدعو الله أن يزيد من أجر كل من ذكي عن علمه في هذا المنتدي حتي ولو بكلمة واحدة:ah27:
والان عندي سؤال عاجل لكل من يستطيع المساعدة وهو أنني أريد تعلم كيفية عمل الsite survey في مجال الشبكات حيث أنني عندي الفرصة لإطلاع علي المواقع ولكن ليس عندي من أتعلم منه:mad:
لذلك هل يوجد موقع أو منتدي أو أي وسيلة لتعلم المبادئ والطرق الحسابية لتقدير الكابلات المستخدمة في هذا المجال ؟؟؟؟؟؟
وجزاكم الله كل خير
رد: كيف أعمل Site Survey لشبكات الكابلات عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
أولا :- شكرا جزيلا علي أهتمامك بالموضوع حتي لو مكنش عندك الاجابة. بجد شكرا:ah7:
ثانيا : المقصود بسؤالي لو عندك مبني أو عدة مباني وعايز تربطهم ببعض بشبكة الكابلات فأول حاجة لازم تعملها أنك بتعمل معاينة للموقوع ومكان النقاط ومكان السويتش الفرعي لو أكثر من مبني فأزاي أقدر أحسب كمية الكابلات المستخدمة في هذي الشبكة وأطولها بما يتناسب مع معايير مد هذة الكابلات حتي لا تؤثر علي سرعة وجودة نقل البيانات ؟
وأخيرا أكرر شكري
رد: كيف أعمل Site Survey لشبكات الكابلات عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نسعين,,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله أنا مش لو حدي يعني :ah7: هههههههههههههههههههههه
بس بص بقي ياسيدي أنا الحمد لله تقريبا عرفت اللي أنا عايزه حاليا بس الموضوع ده علم كبير نوعا ما والميزة اللي في إن انت لما بتشوف عملي وتشتغل في موقع بتبني خبرتك الحقيقة فانا دلوقتي عندي موضوعين وهم :
ألاول :- أحنا ممكن من خلال المنتدي الجميل ده نساعد بعض ونشارك بمعلومتنا حني لو كانت بسيطة والمنتدي في أساتذة كبيرة ممكن يسعدونا
الثاني :- :ah27:بعد الفحص والمحص والتفحيص ومراسلاتي مع كل أصحابي اللي في مصر وشغلين في مجال الشبكات قدرت أكمل تقريبا الخلفية اللي عندي والمثال التالي حيوضح كلامي
================================================== ================================================== =======
حنفترض الاتي :-
1 - مبني مكون من 5 طوابق
2- الدور الواحد مطلوب عمل 40 نقطة به
3 - مطلوب مد الكابلات من خلال الداكتات ( مجري بلاستيك )
4 - هذا المبني جديد ( قيد الانشاء )
================================================== =========================
الحل
=====
1 - تحديد كمية الكابلات المطلوبة للمد وتكون معادلتها كالتالي :
عدد النقاط X متوسط طول الكابل ( كابل اليو تي بي من المفروض أن لايطول مده عن 100 متر ) / طول الكابلات بالبكرة عند شرائها ( 302 متر )
= 40 X المتوسط يكون 55 متر / 302
= حوالي 7 بكرات تمام كده
2 - بنفس الطريقة لتحديد الداكتات
= 40 X المتوسط 10 متر / 2 متر ( طول العود )
= 200 عود
3 - يتم تحديد الدور الثالث ليتوسط طول المبني ليوضع به التجميعة الرئيسية
4 - يتم تركيب راك ( كبينة )في منتصف كل دور لتجميع ال 40 نقطة الخاصين بكل دور فيه
5 - تكون الراك مكونات الراك عدد 1 باتش بانل 48 بورت + عدد 1 سويتش برده 48 بورت
6 - يتم بعد مد الكابلات توصيلها بالباتش بانل
7 - يتم توصيل الباتش بانل بالسويتش عن طريق باتش كورد طول 1 متر لكلبورت ( يعني 40 باتش كورد )
8 - يتم توصيل كل راك الموجود بكل دور بالراك العمومي في الدور التالت برده للباتش بانل ومنها للسويتش وتشوف بقي لو كنت عايز تركب فاير واال أو دي إس أل مودوم وطبعا لو فيه سيرفر
بس ياسيدي أنت كده عملت الشبكة
================================================== ================================================== ========
وأخيرا طبعا في حالات كتيرة بتحدد الأجهزة اللي حتركب ونوعية الكابلات وفي حاجات كتيرة وطبعا ديه بتكون ناتجة من كتر الافتراضات والامثلة أو الحالات العملية
والله المعين والموفق وهو نعم الولي