السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مشكله بجهاز UPS ECM 3000A
الجهاز تم شراءه منذ عامين تقريبا
ولكن لم يتم تشغيله الا منذ شهرين
عند بدايه التشغيل ومع وجود نفس الحمل الحالي تقريبا وهو 3 اجهزه كمبيوتر و1 جهاز سنترال و1 رواتر و2 سويتش و 1 جهاز DVR
كان يعمل لفتره تزيد عن ال3 ساعات
الأن لا يعمل لفترة تزيد عن 10 دقائق
فاين تكمن المشكله
تم تنزيل برنامج ups mon v 2.9
وتوصيل ال ups بجهاز الكمبيوتر عن طريق ال com
والقياسات هي
تزيد او تقل 5 فولت i\p voltage [v] 226
تزيد او تقل 5 فولت o\p voltage [v] 226
ثابت i\p frequency [Hz] 50
temperature [c] 33 تزيد او تقل 5 درجات
battery level [%] 100
load level [%] 17 تزيد او تقل 2%
عند فصل التيار مباشره يقل ال battery level [%] 100 الي ال 75 %
ثم يعمل ل10 دقائق مع ثبات المعدل او يقل 1او 2% ثم يفصل هو والاجهزه بالكامل
الجهاز عبارة عند وحده رئيسيه و 2 بطاريه ملحقه
ماهو حل المشكله وكيفيه معرفه اذا كان العيب من البطاريات ام ماذا
شكرا مسبقا للرد
المفضلات