النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: مشكله بال UPS من نوع ECM 3000A

  1. #1
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    22
    الدولة: Egypt
    معدل تقييم المستوى
    0

    Exclamation مشكله بال UPS من نوع ECM 3000A

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    مشكله بجهاز UPS ECM 3000A
    الجهاز تم شراءه منذ عامين تقريبا
    ولكن لم يتم تشغيله الا منذ شهرين
    عند بدايه التشغيل ومع وجود نفس الحمل الحالي تقريبا وهو 3 اجهزه كمبيوتر و1 جهاز سنترال و1 رواتر و2 سويتش و 1 جهاز DVR
    كان يعمل لفتره تزيد عن ال3 ساعات
    الأن لا يعمل لفترة تزيد عن 10 دقائق
    فاين تكمن المشكله
    تم تنزيل برنامج ups mon v 2.9
    وتوصيل ال ups بجهاز الكمبيوتر عن طريق ال com
    والقياسات هي
    تزيد او تقل 5 فولت i\p voltage [v] 226
    تزيد او تقل 5 فولت o\p voltage [v] 226
    ثابت i\p frequency [Hz] 50
    temperature [c] 33 تزيد او تقل 5 درجات
    battery level [%] 100
    load level [%] 17 تزيد او تقل 2%

    عند فصل التيار مباشره يقل ال battery level [%] 100 الي ال 75 %

    ثم يعمل ل10 دقائق مع ثبات المعدل او يقل 1او 2% ثم يفصل هو والاجهزه بالكامل

    الجهاز عبارة عند وحده رئيسيه و 2 بطاريه ملحقه

    ماهو حل المشكله وكيفيه معرفه اذا كان العيب من البطاريات ام ماذا
    شكرا مسبقا للرد

  2. #2
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    22
    الدولة: Egypt
    معدل تقييم المستوى
    0

    رد: مشكله بال UPS من نوع ECM 3000A

    هل من جديد

  3. #3
    عضو برونزي
    تاريخ التسجيل
    May 2005
    المشاركات
    1,093
    الدولة: Lebanon
    معدل تقييم المستوى
    41

    رد: مشكله بال UPS من نوع ECM 3000A

    العيب في البطارية طبعاً !

    مراقبة البطارية تفشل أحياناً اذا اعتمدت على قياس الفولتية فقط و ليس الأمبيرية ، و قراءة مستوى البطارية أنه 100% في وحدتك قد يدل على أن البطارية نجحت في الوصول لفوت الشحن الكامل 13.5 فولت اذا كان الفولت هو المراقب و ليس الأمبير ، و هبوطها فجأة عند قطع التيار إلى 75% يدل على فقدانها للشحنة بسرعة عالية جداً بسبب هبوط أمبيريتها فجأة...

    البطارية تالفة ، لكن بما أنك ذكرت أن البطارية ملحقة فهل هي من نوع بطاريات الأسيد Lead-Acid كالمستخدمة في السيارات ؟ اذا كانت كذلك فهل هي من النوع المغلق اللذي لا يحتاج لصيانة أم أنها من النوع المفتوح اللذي يمكن تعبئتها بالأسيد مرة أخرى ؟ اذا كانت الأخيرة اذاً اذهب بها لمتخصص للتأكد من عدم تلف خلايا الرصاص و لاعادة تعبئة الأسيد لمستواه الصحيح و شحنها شحن بطيء لتنشيطها و ستعود البطارية كما كانت في السابق.. :rolleyes:
    التعديل الأخير تم بواسطة MohammedsF ; 25-05-2013 الساعة 00:02
    [CENTER][h=2][URL="https://arabhardware.net/forum/showthread.php?t=350370&p=2549424#post2549424"][COLOR=#800080][B][SIZE=2]تحذير عاجل: التعريف الرسمي لكروت Nvidia رقم 320.18 قادر على حرق كرتك ![/SIZE][/B][/COLOR][/URL][/h][B][FONT=arial black][COLOR=#B22222]
    [/COLOR][/FONT][/B]
    [/CENTER]

  4. #4
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    22
    الدولة: Egypt
    معدل تقييم المستوى
    0

    رد: مشكله بال UPS من نوع ECM 3000A

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MohammedsF مشاهدة المشاركة
    العيب في البطارية طبعاً !

    مراقبة البطارية تفشل أحياناً اذا اعتمدت على قياس الفولتية فقط و ليس الأمبيرية ، و قراءة مستوى البطارية أنه 100% في وحدتك قد يدل على أن البطارية نجحت في الوصول لفوت الشحن الكامل 13.5 فولت اذا كان الفولت هو المراقب و ليس الأمبير ، و هبوطها فجأة عند قطع التيار إلى 75% يدل على فقدانها للشحنة بسرعة عالية جداً بسبب هبوط أمبيريتها فجأة...

    البطارية تالفة ، لكن بما أنك ذكرت أن البطارية ملحقة فهل هي من نوع بطاريات الأسيد Lead-Acid كالمستخدمة في السيارات ؟ اذا كانت كذلك فهل هي من النوع المغلق اللذي لا يحتاج لصيانة أم أنها من النوع المفتوح اللذي يمكن تعبئتها بالأسيد مرة أخرى ؟ اذا كانت الأخيرة اذاً اذهب بها لمتخصص للتأكد من عدم تلف خلايا الرصاص و لاعادة تعبئة الأسيد لمستواه الصحيح و شحنها شحن بطيء لتنشيطها و ستعود البطارية كما كانت في السابق.. :rolleyes:

    شكرا لمرورك

    هذا هو ال ups والبطاريه الملحقه علما بان هناك 2 بطاريه وليس واحده فقط

    pro20121029_0252.jpg

    وهذه واجهه البرنامج

    post-3-1185032547.jpg

    كيف ا راقب الامبير
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  5. #5
    عضو برونزي
    تاريخ التسجيل
    May 2005
    المشاركات
    1,093
    الدولة: Lebanon
    معدل تقييم المستوى
    41

    رد: مشكله بال UPS من نوع ECM 3000A

    أخي الصور لا تفتح ، أعد الرفع و الغي الخيار Retrieve remote file and reference locally

    و اذا كان الجهاز لا يراقب أمبيرية البطارية فلا يوجد طريقة لمعرفة قدرتها إلا عندما يصبح وقت التشغيل قصيراً فتتأكد أن البطارية تلفت !

    [CENTER][h=2][URL="https://arabhardware.net/forum/showthread.php?t=350370&p=2549424#post2549424"][COLOR=#800080][B][SIZE=2]تحذير عاجل: التعريف الرسمي لكروت Nvidia رقم 320.18 قادر على حرق كرتك ![/SIZE][/B][/COLOR][/URL][/h][B][FONT=arial black][COLOR=#B22222]
    [/COLOR][/FONT][/B]
    [/CENTER]

  6. #6
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    22
    الدولة: Egypt
    معدل تقييم المستوى
    0

    رد: مشكله بال UPS من نوع ECM 3000A

    UPSUPSMON