ياترى اية المُديلات المُتاحة امامك من شركة شرق اسيا ؟
وقُدراتها اية ؟
:D:D:D
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته... ازيكم يا شباب!
محتاج مساعدتكم فى اختيار ال UPS المناسب للإمكانيات دى:
Core i7 2600k O.C @ 4.5ghz
ATI HD5850
Seasonic X Series 760w
ASUS P8Z77-v pro
2x4gb G.Skill Ripjaws Ram
1tb black + 1 ssd
انوى الشراء من شركة "شرق آسيا" عن طريق الشحن، فما رأيكم بها؟
ايضاً ما قدرة ال UPS التى تستطيع تشغيل جهاز آخر مع الجهاز السابق و لكن قدرته اقل، يعمل على بورسبلاى بقدرة 350w؟
الجهاز الآخر ذو ال 350w مواصفاته كالآتى:
AMD Phenom II X4 955
ASUS M5A88-M
ATI HD 4250 Built in
2x2gb Kingston ram
HEC 350w
1tb wd green
شكراً لكم
التعديل الأخير تم بواسطة Mr.pOPo ; 11-07-2012 الساعة 20:24
ياترى اية المُديلات المُتاحة امامك من شركة شرق اسيا ؟
وقُدراتها اية ؟
:D:D:D
@ الايوبى: :D:D ... https://www.********.com/store_items....eid=50&sub=136 :p
عموماً انا قمت بحساب استهلاك كل من الجهازين عن طريق الرابط الموجود بموضوعك أخى ايوبى.. هذا الرابط: https://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
و وجدت ان استهلاك الجهاز الاول هو 400 وات (390 وات تحديداً)
و استهلاك الجهاز الثانى هو 245 وات (242 وات تحديداً)
فهل هذا يعنى انه يكفينى UPS بقدرة 700AV لتشغيل الجهازين؟
التعديل الأخير تم بواسطة Mr.pOPo ; 11-07-2012 الساعة 14:13
لأ طبعا سيبك من الكلام ده , بوص حضرتك ...
لو هنمشي على أساس قوة البورسبلاي بالجهازين يبقى هتجيب التالي :
الجهاز الأول 1500VA والجهاز الثاني 700VA
طبعا أفضل حاجة من شركة APC وبنفس الوقت أغلى حاجة
1500va بيدي تقريبا 800-900 وات والـ 700va بيدي تقريبا 350-450 وات , ممكن تتأكد من صفحتهم عالنت .
بينما لو هنمشي على أساس الاستهلاك الفعلي للجهازين ممكن تقلل القدرة مثلا حسب الاستهلاك بدل 1500 تاخد 1200
وبدل 700 تاخذ 600 .
أنا كإني فهمت من كلامك انك عايز UPS واحد للجهازين يبقى ممكن تاخذ ال 1500 للجهازين لكن خلي بالك ان الكلام ده الكيسات بس
بدون شاشات .
لو الشاشات LCD مفيش مشكلة لأن استهلاكهم قليل نسبيا لكن لو CRT يبقى الوضع هيختلف تماما .
ممم... انا كنت متخيل حاجة اقل من كدا... و بالفعل انا أفضل جهاز UPS واحد لجهازين الكمبيوتر.
هو دلوقتى مش لو حسبنا مجموع استهلاك الجهازين هنلاقيه بيعادل حوالى 700 واط (قياساً على المثال الموجود فى موضوعك لتقدير قدرة ال UPS بناءً على قدرة البوسبلاى بشرط ان يكون الجهاز يستخدم قوة البورسبلاى بالكامل) ، و قسمناهم على 0.62 هنلاقى ان ال UPS اللى انا محتاجه بالنسبة لإستهلاك الجهازين مع بعض حوالى VA1100 مش كدا؟
سؤال جانبى: ايه اللى هيحصل لو كان الاستهلاك اعلى قليلا من قدرة ال UPS؟ ماذا يحدث عندها؟
التعديل الأخير تم بواسطة Mr.pOPo ; 11-07-2012 الساعة 15:28
نعم الحسبة مزبوطة , طبعا ال VA لا تساوي W للعلم فقط ..
الـ 700 وات بتحتاج ups تقريبا مش أقل من 1300va وده الرقم ممكن يختلف اختلاف بسيط من شركة لأخرى لأنهم مش ماشيين على حسبة واحدة بتصنيع منتجات ال ups .
بالنسبة لسؤالك:
اللي هيحصل ان الجهازين هيشتغلو عادي والكهربا موجودة لكن ساعة الجد لمى الكهربا تقطع كل الضغط هينتقل للـ ups في لحظة وساعتها هيلاقي نفسه
مش قادر يمد الجهازين بالطاقة المحتاجينها وبالتالي هيفصل هوا الآخر وكإنه غير موجود أساسا يعني والكهربا موجود هيبقى مجرد حلقة وصل مش أكثر .
يا خبر زي بعضه :eek:
التعديل الأخير تم بواسطة alayoubi ; 11-07-2012 الساعة 15:40
مممم.. :ah32:
طيب.. بس انت كدا حيرتنى، انت قولت الحسبة بتاعت ان ال 700 واط تحتاج تقريبا إلى 1100. ثم قلت انها تحتاج تقريبا مش اقل من 1300؟ مش فاهم حاجة :D
تعديل: اه لا عليك، ال 700 واط استهلاك تحتاج تقريبياً إلى 1150 - 1200 VA... فهمت... فتكون 1300VA اى 780 واط تقريبا.
و الظاهر كدا انها هتبقى فاشلة لو جيبت UPS واحد لجهازين و شكلى هاجيب واحد و واحد لكل جهاز خصوصاً و ان الجهازين متباعدين فى البيت.. و احد فى الشرق و واحد فى الغرب! :mad:
هل لو قمنا بضرب قدرة ال UPS فى 0.62 ينتج لنا قدرته الواطيّة، أليس كذلك؟ بمعنى ان ال UPS ذو 1000va عند ضربه فى 0.62 ينتج لدينا 620 واط؟ صحيح؟
و العكس عند الحساب على اساس الاستهلاك لمعرفة القدرة التى نحتاجها فى ال UPS نقوم بقسمة الاستهلاك على 0.62 لينتج لنا مقدار الفولت امبير الذى نحتاجه فى ال UPS صحيح؟
إذاً... UPS بقدرة 1000va كافى لجهاز استهلاكه 450 -500 واط (مما يندرج تحت فئة "جهاز عالى الاداء" حيث يفضل ان يكون قدرة ال UPS فى هذه الحالة 800- 1000 فولت أمبير)
و UPS بقدرة 700va كافى لجهاز استهلاكه 240 - 250 واط (مما يندرج تحت فئة "جهاز متوسط الاداء" الذى يفضل ان تكون قدرة ال UPS المستخدم معه 500 - 600 فولت أمبير)
صحيح؟ فقط اتأكد من أنى اقوم بحساب القدرة بطريقة صحيحة.. ايضاً ما هو هذا الرقم (0.62) بالتحديد؟
التعديل الأخير تم بواسطة Mr.pOPo ; 11-07-2012 الساعة 17:03
اخى ايوبى: لاحظت ان جهاز ال UPS مخارجه من نوع IEC كهذه:
كيف لى ان اقوم بتركيب كابل البورسبلاى الخاص بى و كابل البور الخاص بالشاشة فى هذه المداخل :confused:
نعم بالفعل بيعطينى رقم قريب جدا من الرقم المعلن عنه فى الموقع، مع زيادة حوالى 20 واط بسبب الاختلاف فى الرقم المستخدم فى العملية الحسابية اى الرقم 0.62... اعتقد ان هذا هو ال "Power Factor" و الذى يختلف من شىء لآخر على ما أعتقد. و ذلك بعد البحث فى جوجل :D
بالنسبة للكابلات... مممم اتمنى ذلك.
شىء اخير اخى ايوبى - و انا شاكر لجهدك و وقتك معى - هل يكفى برأيك UPS بقدرة 1000VA لجهاز استهلاكه 450 - 500 واط؟ (الجهاز الأول)
و ايضاً هل يكفى UPS بقدرة 700VA لجهاز استهلاكه 240 - 250 واط؟ (الجهاز الثانى)
حيث ان ال 1000va بعد تطبيق العملية الحسابية يساوى 620 واط ، و ال 700VA يساوى 430 واط
لأ عفارم عليك صح كده هو ال power factor :D:D
الجهاز الأول: كرت الشاشة محتاج 500 وات أو أكثر وانت كاسر السرعة للمعالج يعني نقول 600 وات يبقى خلاص ال 1000va ممكن يمشي معاك بس للتأكيد شوف قيمة الوات لل ups قبل الشراء .
الجهاز التاني: 700va كافية جدا .
واي خدمة يا معلم :D
مش عايزين غير دعوة بظهر الغيب بالتوفيق
بتاع ايه بقى ال Power Factor دا؟ :D:D:Dلأ عفارم عليك صح كده هو ال power factor :D:D
تمام، شاكر لتعبك معايا يا أيوبى ، جزاك الله خيراً
مش تنسى توريني الحاجة بعد ما تشتري :D
عايز أطمن ان كله في التمام والحياة بمبي
:D
ان شاء الله..